在菊花链通信过程中,当串上片数增大到一定值的时候出现较高的误码率,导致电压值无法正确回读,请问造成误码的常见原因有哪些?敬请各位路过的大神解答
回复

使用道具 举报

7

主题

46

帖子

236

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
236
发表于 2018-6-13 16:08:11 | 显示全部楼层
收到,帮转
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2018-6-13 16:27:02 | 显示全部楼层
启动转换和读取电压,速率是否太快,导致还没完全转换完就发读指令了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1805

帖子

3890

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3890
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
也许是干扰、接地不好,检查地线连接,不要形成大的环路,强弱电分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

179

帖子

609

积分

高级会员

Rank: 4

积分
609
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
“串上片数增大到一定值的时候出现较高的误码率”一般情况是,串联过多影响信号幅值,灵敏度已经达不到要求;还有一点就是各个链路的隔离要做好,避免相互之间的串扰。